防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
返 回
变小
变大
底 色

2 规范性引用文件

    下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
    GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)
    GB 4717-2024 火灾报警控制器
    GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
    GB 12978 消防电子产品检验规则
    GB 14102.1 防火卷帘 第1部分:通用技术条件
    GB 14102.2 防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机
    GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级
    GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
    GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
    GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
    GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
    GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475