防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.7 防烟性能

5.7.1 防烟部件
5.7.1.1 防火卷帘的导轨、门楣内应设置防烟部件,如图5、图6所示,防烟部件应与帘面紧密贴合、无明显缝隙。

5.7.1.2 防烟部件性能应符合GB16807的规定。
5.7.2 帘面漏烟量
    防火卷帘的帘面两侧差压为20Pa时,其标准状态下(20℃、101 325 Pa)的漏烟量不应大于12m³/(㎡·h)。
 