防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
5.4 装配质量
5.4.1 防火卷帘各零部件、紧固件的连接、安装应牢固可靠。
5.4.2 防火卷帘中传动部件之间的相互接触活动面上应按规定加适量润滑剂。
5.4.3 掩埋型导轨应安装嵌入建筑墙体或柱结构内部,对外露型导轨应采用不燃材料进行防火保护。
5.4.4 卷门机中温控释放装置感温元件部分的安装方式、位置等应满足在火灾发生时快速启动的需求,且其水平安装位置应位于防火卷帘宽度方向的中部;双面受火的防火卷帘应配用两套感温元件,分别安装在每幅帘面的对应位置。
5.4.5 帘板串接应紧密、牢固,卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2mm。
5.4.6 正常使用状态下,帘面每端嵌入导轨的深度D应符合表5的规定,且应符合生产者设计要求。
5.4.7 具有双幅帘面的防火卷帘,其同侧导轨的安装间距与生产者设计值的偏差不应大于±10mm。

目录
上节
下节
- 上一节:5.3 主要零部件性能
- 下一节:5.5 启、闭运行性能