防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
5.1 外观
5.1.1 防火卷帘金属零部件表面应平整光洁、无锈蚀,不应有裂纹、压坑、毛刺、扭曲、漏焊及明显的凹凸、锤痕、划伤等缺陷;防火卷帘材料表面涂层、镀层应均匀,不应有漏涂、斑剥、锈斑等现象;无机防火卷帘的帘面应平整,不应有开裂、缺角、挖补等缺陷。
5.1.2 防火卷帘产品应设置永久性标志铭牌,并应符合8.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5 技术要求
- 下一节:5.2 主要材料性能