消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021
7.1 试验条件
7.1.1 试验用圆钢和板材均应采用符合GB/T 700要求的Q235A材料。
7.1.2 试验用压力显示器的测量准确度不应低于0.4级。
7.1.3 试验用衡器的测量准确度不应低于0.1kg。
7.1.4 除高低温试验外,试验均应在环境温度为25℃±10℃的条件下进行。