消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.32 工频磁场抗扰度试验
6.32.1 试验步骤
6.32.1.1 将试样按GB/T 17626.8规定进行试验配置,使其处于正常工作状态。
6.32.1.2 按GB/T 17626.8规定的试验方法对试样施加表5所示条件的工频磁场干扰。
6.32.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.32.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.32.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.31 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 下一节:7 检验规则