消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.24 抗冲击试验
6.24.1 将试样放置在正常工作位置,表面保持水平。
6.24.2 用直径为63.5mm(质量约为1040g)表面光滑的钢球放在距离试样表面1000mm的高度,使其自由下落。
6.24.3 冲击点应为试样表面最易损伤的5个点,每个点冲击1次。
6.24.4 试验后,检查试样外观及紧固部分。