6.19 恒定湿热(运行)试验

6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样在正常大气条件下充电24h后放入试验箱,接通电源,使其处于正常工作状态。
6.19.1.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,温度稳定后,再调节试验箱使相对湿度为93%±3%,保持96h。
6.19.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.19.1.4 试验后,取出试样,检查试样形变、腐蚀、涂覆层脱落、起泡情况。
6.19.1.5 试验后,按5.4.3的要求进行判定。
6.19.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
 