消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.16 电气强度试验
6.16.1 试验步骤
6.16.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250V、50Hz的交流电压,持续60s±5s,观察并记录试验期间所发生的现象:
a)额定工作电压大于48V的外部带电端子与外壳间;
b)额定工作电压大于48V的主电源输入端与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.16.1.2 再以100 V/s~500 V/s的降压速率使试验电压低于试样额定工作电压后,方可断电。
6.16.2 试验设备
试验设备应满足下述要求。
a)试验电压:AC0V~1250 V(有效值)连续可调,频率50 Hz。
b)升、降压速率:100 V/s~500 V/s。
c)计时:60s±5s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.15 接地电阻试验
- 下一节:6.17 高温(运行)试验