农村防火规范 GB50039-2010
6.3 用气
6.3.1 沼气的使用应符合下列要求:
1 沼气池周围宜设围挡设施,并应设明显的标志,顶部应采取防止重物撞击或汽车压行的措施;
2 沼气池盖上的可燃保温材料应采取防火措施,在大型沼气池盖上和储气缸上,应设置泄压装置;
3 沼气池进料口、出料口及池盖与明火散发点的距离不应小于25m;
4 当采用点火方式测试沼气时,应在沼气炉上点火试气,严禁在输气管或沼气池上点火试气;
5 沼气池检修时,应保持通风良好,并严禁在池内使用明火或可能产生火花的器具;
6 水柱压力计“U”型管上端应连接一段开口管并伸至室外高处;
7 沼气输气主管道应采用不燃材料,各连接部位应严密紧固,输气管应定期检查,并应及时排除漏气点。
6.3.2 瓶装液化石油气的使用应符合下列要求:
1 严禁在地下室存放和使用;
2 液化石油气钢瓶不应接近火源、热源,应防止日光直射,与灶具之间的安全距离不应小于0.5m;
3 液化石油气钢瓶不应与化学危险物品混放;
4 严禁使用超量罐装的液化石油气钢瓶,严禁敲打、倒置、碰撞钢瓶,严禁随意倾倒残液和私自灌气;
5 存放和使用液化石油气钢瓶的房间应通风良好。
6.3.3 管道燃气的使用应符合下列要求:
1 燃气管道的设计、敷设应符合国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的要求,并应由专业人员设计、安装、维护;
2 进入建筑物内的燃气管道应采用镀锌钢管,严禁采用塑料管道,管道上应设置切断阀,穿墙处应加设保护套管;
3 燃气管道不应设在卧室内。燃气计量表具宜安装在通风良好的部位,严禁安装在卧室、浴室等场所;
4 使用燃气场所应通风良好,发生火灾应立即关闭阀门,切断气源。
6.3.1 沼气是可燃气体,具有较大的火灾危险性,其化学成分主要是甲烷(CH4),约占60%~70%;其次是二氧化碳(CO2),约占25%~40%;还有少量的氢气(H2)、一氧化碳(CO)和硫化氢(H2S)等。本条结合沼气的火灾危险性规定了沼气的使用要求。
1 沼气池的周围宜设围挡设施,有利于预防明火和人员靠近。
2 北方冬季在沼气池盖上堆草等保温,应当采取必要的防火措施。沼气池在进出料、加水或试压灌水时,易造成池内反应激烈,产生过大压力,有使池盖爆裂的危险。因此,在大型沼气池盖上和储气缸上,应当装有安全阀或防爆安全薄膜,万一爆炸时就可以减少破坏危害。在沼气池周围还要修筑排水沟,防止夏季降雨量大,沼气池被淹发生池内超压爆炸危险,如图14所示。

图14 沼气池防火设置示意图
3 沼气池在发酵过程中,进料口、出料口及池盖周围常漏出沼气,与明火散发点应保持一定的安全距离。
4 沼气池在建成投料后,如在池盖的导气管上点火试验,一旦池内有氧气或处在负压状态,火焰就会回窜进池内引起爆炸。所以,点火试验不能在池盖的导气管上进行,而要在输气管上装沼气炉点火。如果输气管不向外排气,出现负压时,则不能点火。
5 沼气池检修时,在打开池盖清完渣后,池内仍有残余沼气,所以应保持良好的通风,严禁在池内使用明火和能产生火花的器具。
6 水柱压力计“U”型管上端要连接一段开口管伸出室外高处,以防池内药理突然增大将水冲出,使沼气在室内跑出发生危险。
7 管道内的沼气泄漏是引起燃烧爆炸的主要危险。一旦在室内漏气就会发生沼气火灾爆炸事故。预防沼气泄漏的主要措施是:管道系统应选用不燃材料,还要根据实际情况,装设必要的总开关、分开关和水封式回火防止器(安全瓶);输气管道各连接部位要严密紧固。
6.3.2 液化石油气是饱和的和不饱和的烃类混合物,具有燃烧爆炸性,主要组分有丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、正异丁烷(C4H10)、正异丁烯(C4H8)等烃类,其爆炸极限约为2%~10%,此条是根据液化石油气的火灾危险性及其钢瓶的防火要求规定的。
1 液化石油气的气态相对密度为1.5~2,是空气重量的1.5~2倍,如果发生泄漏,气化后的气体就会像水一样往低处流动,并积存在低洼处不易被风吹散,一旦达到爆炸浓度,遇火源就会发生燃烧爆炸。所以,钢瓶严禁在地下室存放。
2 液化石油气钢瓶是压力容器,钢瓶的最高工作压力取决于它的最高使用温度和充装量,当钢瓶的使用温度和充装量过高会使钢瓶内压超高引起爆炸。与热源太近或充气过量,可导致瓶体破裂引发爆炸,所以要严防高温及日光照射,钢瓶应远离热源,其环境温度不得大于45℃,禁止用火烤、开水烫或让太阳曝晒钢瓶,气瓶与散热器的净距不应小于1m,当散热器设置隔热板时,可减少到0.5m。
钢瓶应放置在干燥并便于操作的地点,上面不要放置杂物,与灶具应保持0.5m以上的安全距离,如图15所示,钢瓶必须直立放置,绝不允许卧放或倒放,连接钢瓶与灶具的输气胶管应沿墙处于自然下垂状态。

图15 液化气钢瓶与灶具间距示意图
3 由液化石油气的成分可以看出,遇其他化学物品容易发生聚合反应后产生大量的热量,从而引发火灾爆炸事故。
4 充装量过高会使钢瓶内压超高引起爆炸,违反操作程序敲打、倒置、碰撞钢瓶,倾倒残液、私自灌气或私自拆卸钢瓶部件、倒(卧)放置钢瓶等行为,极易使挥发的气体遇明火造成火灾爆炸事故。
6.3.3 农村除使用沼气、液化石油气外,还使用其他燃气,本条对其他管道燃气的使用作出规定。
1 我国因燃气设备安装使用不当引起的火灾事故时有发生,本条提出了燃气管道的设计、敷设、安装、维护的原则要求。室外燃气管道的敷设应满足城镇燃气输配的有关技术规范要求,并不应在燃气管道周围堆放可燃物。
2 燃气管道破坏时泄漏的气体,遇到明火就会燃烧爆炸。所以进入建筑物内的燃气管道应采用金属管道。为防止事故扩大,减少损失,应在总进、出气管上设有紧急事故自动切断阀,并在穿墙处加设保护套管。
3 燃气表具处存在管道燃气的接头,阀门密封不严,容易漏气,遇火源或高温作用或受潮气影响,容易发生爆炸起火,所以要保持安装场所的通风和干燥,严禁安装在卧室和浴室内。
4 如果发生燃气火灾时,只注重扑灭火焰而未切断气源,会引起复燃或爆炸,所以应立即关闭阀门,断绝气源,以防火灾扩大蔓延。
- 上一节:6.2 用电
- 下一节:6.4 用油(可燃液体)