附录E(资料性)干粉灭火器振撞试验装置

    干粉灭火器振撞试验装置包含一个压实机器,机器由连杆升高,沿脚轮移动,一次只能放置一个灭火器进行试验。放置灭火器的钢板尺寸:边长(300±5)mm的正方形,厚(60±1)mm。装置满足以下要求:
    a)连杆可调节,以适合不同的灭火器底部;
    b)连杆可在脚轮轨道上自由移动;
    c)灭火器在无约束的条件下运动;
    d)撞击发生在钢板上,而不是连杆上。
    图E.1~图E.3是一个符合要求的试验装置图。