防火封堵材料 GB23864-2023
返 回
变小
变大
底 色

附录C(规范性) 防火封堵材料、防火封堵组件可选择和附加的试验——冲水试验

C.1 到达规定受火时间时取出已经完成了耐火试验的样品,立刻按照表C.1进行试验。按先中部后其他位置,慢慢改变方向用水对受火面进行冲击,观察样品在水冲击、渗透和冷却下,样品背火面是否形成水流的孔洞。
C.2 试验时,如果水流是正对防火封堵材料或防火封堵组件均匀喷出,表C.1中的计算面积应包括防火封堵材料或防火封堵组件的外框尺寸。
C.3 水流应通过公称通径φ65mm的水带和喷嘴口径为16mm的直流水枪射出,水压力和时间应按表C.1规定进行。
C.4 当喷嘴口正对试件中心时,喷嘴口与试件受火面的轴线距离应为6m±0.1m。
C.5 在耐火试验和冲水试验时均符合以下规定的,则达到相应的EC或EIC级要求。
    a)在耐火试验和冲水试验时防火封堵材料或防火封堵组件均符合以下规定,则达到了EC级要求:
        1)该防火封堵材料或防火封堵组件在要求的耐火时间内未丧失完整性;
        2)冲水试验时,防火封堵材料或防火封堵组件未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。
    b)在耐火试验和冲水试验时防火封堵材料或防火封堵组件均符合以下规定,则达到了EIC级要求:
        1)在要求的耐火时间内未丧失完整性和失去隔热性:
        2)冲水试验时,防火封堵材料或防火封堵组件未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475