电梯安装验收规范 GB/T10060-2023
返 回
变小
变大
底 色

6 验收试验项目与试验要求

6.1 速度
    按照GB/T 10059-2023中5.2.1.1规定的方法测试轿厢的运行速度,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.1的规定。
6.2 平衡系数
    按照GB/T 10059-2023中5.2.1.2规定的方法测试电梯的平衡系数,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.8的规定。
6.3 启动加速度、制动减速度和A95加速度、A95减速度
    按照GB/T 10059-2023中5.2.2规定的方法测试乘客电梯的启动加速度、制动减速度和A95加速度、A95减速度,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.2和4.3.3的规定。
6.4 振动
    按照GB/T 10059-2023中5.2.6规定的方法测试乘客电梯轿厢的振动,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.5的规定。
6.5 开关门时间
    按照GB/T 10059-2023中5.2.4规定的方法测试乘客电梯自动水平滑动门的开门和关门时间,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.4的规定。
6.6 平层准确度和平层保持精度
    按照GB/T 10059-2023中5.2.3规定的方法测试电梯轿厢的平层准确度和平层保持精度,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.7的规定。
6.7 运行噪声
    按照GB/T 10059-2023中5.2.5规定的方法测试乘客电梯运行中轿厢内噪声、开关门过程噪声、机房噪声或无机房电梯靠近驱动主机的层门处最大噪声,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.3.6的规定。
6.8 载荷控制
    按照GB/T 10059-2023中5.1.15规定的方法进行载荷控制试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中5.12.1.2的规定。
6.9 制动系统
    按照GB/T 10059-2023中5.1.11规定的方法进行制动试验,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.5.2e)和4.5.2f)的规定。
6.10 曳引能力
    按照GB/T 10059-2023中5.1.14.2和5.1.14.3规定的方法进行曳引能力试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中6.3.4的规定。
6.11 限速器与安全钳
    按照GB/T 10059-2023中5.1.2规定的方法或制造单位提供的测试方法进行限速器与安全钳的联动试验,试验后应目测检查确认未出现对电梯正常使用不利影响的损坏,必要时可更换摩擦部件。
6.12 轿厢上行超速保护装置
    按照GB/T 10059-2023中5.1.6规定的方法进行轿厢上行超速保护装置试验,试验结果应使轿厢制停或至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。
6.13 轿厢意外移动保护装置
    按照GB/T 10059-2023中5.1.16规定的方法进行轿厢意外移动保护装置试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中5.6.7的规定。
6.14 曳引式电梯的其他制动装置
    按照GB/T 10059-2023中5.1.12规定的方法进行曳引式电梯的其他制动装置试验,试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.19的规定。
6.15 缓冲器
    按照GB/T 10059-2023中5.1.3规定的方法进行缓冲器试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中5.8的规定。
6.16 层门与轿门的关闭
    按照GB/T 10059-2023中5.1.5.1规定的方法进行层门与轿门的关闭试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.9.3.4、5.3.9.4和5.3.13的规定。
6.17 极限开关
    按照GB/T 10059-2023中5.1.4规定的方法进行极限开关的动作试验,试验结果应符合GB/T 7588.1-2020中5.12.2的规定。
6.18 运行考核
    轿厢分别在空载、额定载重量工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),试验结果应符合GB/T 10058-2023中4.28的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475