石油化工钢结构防火保护技术规范 SH3137-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.2 钢结构仓库耐火等级

4.2.1 钢结构仓库的耐火等级应按附录B表B.1储存物品类别和建筑面积确定,并应符合表4.2.1的规定。
4.2.2 钢结构仓库的耐火等级应符合表4.2.1的规定外,还应符合下列规定:
    a) 仓库中的防火分区之间应采用防火墙分隔;
    b) 仓库中设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。

条文说明
4.2 钢结构仓库的耐火等级与GB 50016《建筑设计防火规范》相一致。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475