门和卷帘的防烟性能试验方法 GB/T41480-2022
返 回
变小
变大
底 色

9 试验结果的应用

    漏烟量试验结果可适用于下列情况:
    a)与试件具有相同构型的门或卷帘;
    b)只从一个方向受检的试件在实际使用时应仅用于受检方向;
    c)装饰涂层(比如喷涂)可以改动;
    d)间隙和缝隙的尺寸允许比受检试件小,双扇门的开闭顺序和门扇限制活动的方法不应改变;
    e)门或卷帘的尺寸可以缩小但不能增加;
    f)玻璃的尺寸可以缩小但不能增加;
    g) 玻璃的材质特性(如厚度、复合夹层材料、加丝或硼硅酸盐玻璃)可以改变,但前提是密封系统不变;
    h)如果带关闭装置的双向门在环境温度下受检,那么试验结果也适用于具有不同关闭装置的同类型门,前提是关闭时间不减少,密封方法不改变;
    i)经试验结果确认的试件密封方式不应改变。