门和卷帘的防烟性能试验方法 GB/T41480-2022
返 回
变小
变大
底 色

7 试验结果的表示

    试件的漏烟量qd,应换算成标准状态,小数点后保留三位有效数字。换算成标准状态的试件漏烟量用符号q表示,对q和qd都应进行记录。
    漏烟量q采用公式(2)换算成标准状态:
    式中:
    q——试件在标准状态下的漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
    qd——试件在(Ta+273.15)和(pa+pm)状态下的漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
    Ta——试验装置的空气温度,单位为摄氏度(℃);
    k——常数,293.15/101 325=2.89x10-3
    Pa——试件的常压,单位为帕斯卡(Pa);
    Pm——试件受压面的升压,单位为帕斯卡(Pa);
    Mw——空气的相对湿度,%;
    PH2O——饱和蒸汽压,单位为帕斯卡(Pa)。
    试验结果登记表见表2,在表中可填写试验数据和试验编号。

 