水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
5.8 手动火灾报警按钮设置
5.8.1 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
5.8.2 手动火灾报警按钮宜设置在各场所的疏散通道或出入口处,并应设置在明显的和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
目录
上节
下节
- 上一节:5.7 火灾警报器设置
- 下一节:5.9 区域显示器设置