水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
4.3 线型火灾探测器选择
4.3.1 发电机层或运行层、GIS室等无遮挡的高大空间,宜选择线型光束感烟火灾探测器或其他高大空间适用的火灾探测器。
4.3.2 符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:
1 有大量粉尘、水雾滞留。
2 可能产生油雾。
4.3.3 下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器:
1 不易安装点型火灾探测器的夹层、闷顶。
2 其他环境恶劣不适合点型火灾探测器安装的场所。
4.3.4 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所宜选择线型光纤感温火灾探测器。
4.3.5 电缆廊道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架可选择缆式线型感温火灾探测器,也可选择线型光纤感温火灾探测器。
4.3.6 线型定温火灾探测器的选择,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。
条文说明
4.3.4 对于水力发电厂,易燃易爆场所通常指绝缘油罐室或透平油罐室等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.2 点型火灾探测器选择
- 下一节:4.4 吸气式感烟火灾探测器选择