水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
3.2 系统形式选择和设计要求
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
3.2.2 区域报警系统的设计应满足下列要求:
1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。
3系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
3.2.3 集中报警系统的设计应满足下列要求:
1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。
3.2.4 控制中心报警系统的设计应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有信息远传功能。
条文说明
3.2.1~3.2.3 对区域报警系统、集中报警系统及控制中心报警系统构成、火灾报警控制器设置位置等进行了重新定义。
有人值班的场所通常指消防控制室,若电站没有消防控制室一般指平时有专人值班的房间或场所。
图形显示装置指消防控制室中安装的用来显示现场各类消防设备在建筑中布局、工作状态及其他消防安全信息的显示装置,装置具备信息远传功能。
区域报警控制系统不配置图形显示装置时,可以通过火灾报警控制器通信接口或专用传输设备实现运行状态信息的远传。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.1 一般规定
- 下一节:3.3 探测区域划分