防火刨花板 XF/T87-2023
6 试验方法
6.1 外观质量
以目测及精度不低于0.1mm的游标卡尺对每张板材的外观进行判定,其结果应符合表1的要求。
6.2 尺寸偏差
6.2.1 长度和宽度偏差
用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量每张板材的长度和宽度,测量位置分别为板材长度方向的边缘和宽度方向的边缘,精确至1mm。记录长度和宽度值,并计算长度偏差和宽度偏差。
6.2.2 厚度偏差
在板的四边的中间和四角,距板边25mm处用游标卡尺或千分尺测量8个点的厚度,计算其平均
值及厚度偏差,精确至0.1mm。
6.2.3 边缘不直度
用细钢丝对准板的两角(见图1),用钢直尺测量板材长度方向边缘与细钢丝之间的最大偏离量,精确至0.5mm。最大偏离量与板材长度之比即为边缘不直度,以毫米每米(mm/m)表示。4条边均应测量,计算其平均值。

6.2.4 对角线之差
用钢卷尺测量板材对角线长度,计算两对角线之差,精确至1mm。
6.2.5 翘曲度
将防火刨花板凹面向上放置在水平面上,用细钢丝连接板的两对角,用钢板尺量取最大弦高,精确至0.5mm。最大弦高与对角线长度之比即为翘曲度,用百分比表示,精确至0.1%。
6.3 理化性能
6.3.1 取样及试样尺寸
按GB/T 4897-2015中7.2.2的规定制备样品。
6.3.2 静曲强度、弹性模量
按GB/T 17657-2022中4.7的规定测试。
6.3.3 内胶合强度
按GB/T 17657-2022中4.11的规定测试。
——平均密度,单位为克每立方厘米(g/cm³)。
6.3.4 表面胶合强度
按GB/T 17657-2022中4.16的规定测试。
6.3.5 密度
按GB/T 17657-2022中的4.2的规定测试。
6.3.6 密度偏差
密度偏差Δρ(%)按公式(1)计算,精确至0.1%。

式中:
ρm——同一组试件中密度p的最大值或最小值,单位为克每立方厘米(g/cm³);

6.3.7 含水率
按GB/T17657-2022中4.3的规定测试。
6.3.8 吸水厚度膨胀率
按GB/T 17657-2022中4.4的规定测试。
6.3.9 握螺钉力
按GB/T 17657-2022中4.21的规定测试。
6.4 甲醛释放量
按GB/T 17657-2022中4.60的规定测试。
6.5 燃烧性能
按GB8624的规定对燃烧性能、产烟特性、烟气毒性进行分级。
目录
上节
下节