泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录P(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
P.1 试验程序说明
P.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)强度试验(6.2);
3)密封试验(6.3);
4)耐泡沫液浸渍试验(6.15);
5)反向密封试验(6.36);
6)正向开启压力试验(6.37);
7)耐盐雾腐蚀试验(6.27)。
P.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
P.2 试验程序
试验程序见P.1。
P.1.1 试验序号
图P. 1 单向阀试验程序图


目录
上节
下节