泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录M(规范性附录)高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
3)耐水冲击试验(6.23) ;
4)跌落试验(6.13);(手提式高倍数泡沫产生器)
5)流量系数测定(6.19) ;
6)发泡倍数、析液时间和发泡量的测定(6.20);
7)叶轮的超转速试验(6.33);
8)叶轮的静平衡试验(6.34)。
M.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
M.2 试验程序
试验程序见图M.1。
M.1.1 试验序号
图M.1 高倍数泡沫产生器试验程序


目录
上节
下节