泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.44 系统运行可靠性
保持泡沫-水喷淋系统喷淋头的压力为系统的最小工作压力,流量为4L/s,系统连续喷洒10min,检查各部件的状况,并按6.6测定混合比,试验结果应符合5.6.3.4的规定。