6.42 泡沫液控制阀、压力泄放阀工作循环试验

    阀入口压力为最大工作压力,以不大于6次/min的速率进行试验,试验时从全开位置回到关闭位置,循环工作次数1000次,试验结果应符合5.6.3.5a)4)的规定。