泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.38 耐油品浸渍试验

    将连接软管在预期贮存的油品中浸泡30d,试验温度为:50℃±2℃,试验结果应符合5.3.5.7的规定。