泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.35 压力损失试验
将试件安装在试验装置上,使阀瓣开启到最大位置。调节供水装置阀门,水流速保持为规定值。用差压计测量进口和出口的压力差,测压点距试件的距离至少为管径的5倍。结果应符合5.3.1.7、5.3.4.3的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.34 叶轮静平衡试验
- 下一节:6.36 反向密封试验