泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.33 叶轮超转速试验
将高倍数泡沫产生器固定在超转速试验台上,电动驱动使转速达到4000r/min。连续转动30min,结果应符合5.2.9.5的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.32 泡沫枪喷射试验
- 下一节:6.34 叶轮静平衡试验