泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.31 泡沫炮喷射试验

6.31.1 按GB19156-2003中7.8进行射程的测量,试验结果应符合5.2.6.4的规定。
6.31.2 调节泡沫炮仰角为最小仰角值,进口压力为最大工作压力,使泡沫炮在整个水平回转角范围内转动,应符合5.2.6.6的规定。