泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.23 耐水冲击试验

    将试验部件安装在试验管网上,调节进口压力为规定的试验压力,连续喷水10min。结果应符合5.2.2.2、5.2.4.4、5.2.7.6、5.2.8.5、5.2.9.4、5.4.5、5.5.5的规定。