泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.20 发泡倍数和析液时间测定

6.20.1 将泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头等试件按正常工作位置安装在试验管网中,调整压力、流量,使其稳定在规定值上,应在产品规定的最小、最大和额定工作压力下进行试验。
6.20.2 低倍数泡沫产生器
6.20.2.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±5℃范围内。试验可采用蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、成膜氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液和抗溶性泡沫液等。
6.20.2.2 启动试验系统,使通过泡沫产生器的泡沫喷射在泡沫接受器(见图1)中心位置,待喷射稳定后用析液测定器(见图2)接受泡沫,同时启动秒表计时,接满后立即用刮板刮平。
6.20.2.3 除去析液测定器外泡沫,称重(M2)并计算25%析液质量。
 25%析液质量
    式中:
    M3一一25%析液质量,单位为克(g);
    M2一一析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
    M1一一析液测定器质量,单位为克(g)。
6.20.2.4 取出析液测定器下方的析液接收罐放在秤量器上,泡沫收集罐放在支架上,保持析出液滴落在析液接收罐中,当析出液体为M3停止计时,记录25%析液时间,称重精确到克。结果应符合5.2.2.1、5.2.3.2、5.2.4.2、5.2.5.3、5.2.6.3、5.2.7.3、5.5.4的规定。
6.20.2.5 计算发泡倍数
 6.20.2.5 计算发泡倍数
    式中:
    N——发泡倍数,倍;
    V——析液测定器的泡沫接收罐容积,单位为毫升(mL);
    M1——析液测定器的质量,单位为克(g);
    M2——析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
     ρ——泡沫混合液密度,取1g/mL。
6.20.2.6 试验分别在最小、额定、最大进口压力下进行。结果应符合5.2.2.1、5.2.3.2、5.2.4.2、
5.2.5.3、5.2.6.3、5.2.7.3、5.5.4的规定。
6.20.2.7 液下喷射泡沫产生器应在产生器下方或打开旁路发门接收泡沫,同时在试验过程中检查其背压值应符合5.2.3.3的规定。
6.20.3 中倍数泡沫产生器试验
6.20.3.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±5℃范围内。
6.20.3.2 启动水泵,开启阀门,待发生器喷射泡沫稳定后,用筒形析液测定器接收泡沫,同时启动秒表计时。析液测定器尺寸见图3。
6.20.3.3 计算析液时间
    除去析液测定器外泡沫,称重(M2)并计算50%析液质量。
 50%析液质量
    式中:
    M3——50%析液质量,单位为克(g);
    M2——析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
    M1——析液测定器质量,单位为克(g)。
6.20.3.4 计算发泡倍数
    按6.20.2.5、6.20.2.6进行试验并测定发泡倍数,结果应符合5.2.7.3、5.2.8.4的规定。
图1 低倍泡沫收集器示意图
图1 低倍泡沫收集器示意图 
图2 低倍泡沫析液测定器示意图
图2 低倍泡沫析液测定器示意图 
图3 中倍泡沫析液测定器示意图
图3 中倍泡沫析液测定器示意图 
6.20.4 高倍数泡沫产生器
6.20.4.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±50℃范围内。
6.20.4.2 启动水泵,开启阀门,待产生器喷射泡沫稳定后,记录泡沫混合液的流量,并用筒形接收器接收泡沫,同时启动秒表计时。筒形析液测定器尺寸见图4。
6.20.4.3 按6.20.3.3测定50%析液时间,结果应符合5.2.9.3的规定。
6.20.4.4 发泡倍数的测定
    启动试验系统,待喷射泡沫稳定后用泡沫接受网接受泡沫,用秒表记录泡沫充满的时间(t),泡沫接受网的容积(V)不应小于80m³。
 6.20.4.4 发泡倍数的测定
    式中:
    N——发泡倍数,倍;
    V——泡沫接受网容积,单位为立方米(m³);
    Q——泡沫混合液流量,单位为升每分钟(L/min) ;
    t——泡沫充满接受网的时间,单位为秒(s)。
图4 高倍泡沫析液测定器示意图
 图4 高倍泡沫析液测定器示意图
    试验分别在最小、额定、最大工作压力下进行。结果应符合5.2.9.3的规定。
6.20.4.5 发泡量的测定
    按6.20.4.1~6.20.4.4在最小、额定、最大工作压力下进行试验测定发泡量(L),试验结果应符合5.2.9.3的规定。
6.20.4.5 发泡量的测定
    式中:
    L一一每分钟发泡量,单位为立方米每分钟(m³/min);
    V一一泡沫接受网体积,单位为立方米(m³);
    t一一泡沫充满接受网的时间,单位为秒(s)。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475