泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.4 比例混合器耐水冲击试验

    将比例混合器安装在试验管网上,将进口压力和流量调节到最大值,连续工作10min,结果应符合5.1.1.4的规定。