泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.2 强度试验
将部件安装在试验管网上,用闷盖堵塞其余开孔,排除管网中的空气,使管网充满水,然后加压。压力从零开始,以不超过0.2MPa/s的速率升压到最高工作压力的1.5倍或规定的试验压力值,保持5min或规定的试验时间,结果应符合5.1.1.3a)、5.1.2.2、5.1.2.3e)、5.1.5.3c)、5.2.6.8b)、5.2.7.7b)、5.3.1.5、5.3.2.3、5.3.3.2、5.3.5.3、5.6.3.5a)2)的规定。
目录
上节
下节