阻燃篷布 XF/T91-2023
返 回
变小
变大
底 色

6 试验方法

6.1 试验条件
    测试篷布性能时,试样应在23℃±2℃、相对湿度50%±5%的环境条件中至少放置24h,并在此环境中进行试验。
6.2 取样要求
    从每批生产的阻燃篷布中随机抽出一件,以篷布的实际宽度作为取样的宽度,沿长度方向裁取4m作为试样,2m用于测试,2m作为备样。经向为试样长度方向,纬向为试样宽度方向。
6.3 外观和尺寸检验
6.3.1 外观检验
    随机抽取阻燃篷布若干,在灯光或日光下采用目测的方法进行检验。
6.3.2 尺寸测定
    长度和宽度用分度值为1mm的钢直尺分别等间距测量3次,结果取算术平均值并保留整数。
6.4 断裂强力
6.4.1 试验仪器
    试验仪器为万能试验机。
6.4.2 试验方法
    试验按照GB/T 3923.1规定的方法进行试验。
6.4.3 试验结果
    经向和纬向各取5个试样进行试验,以经向和纬向各5个试样的断裂强力的算术平均值来表示,计算结果精确至1N。
6.5 燃烧性能
6.5.1 氧指数试验
6.5.1.1 试验仪器
    试验仪器为氧指数测试仪。
6.5.1.2 试验方法
    试验按照GB/T5454规定的试验方法进行。
6.5.1.3 试验结果
    试样的氧指数值应不小于28.0%。
6.5.2 垂直燃烧性能试验
6.5.2.1 试验仪器
    试验仪器为纺织品垂直燃烧试验仪。
6.5.2.2 试验方法
    试验按照GB/T5455规定的试验方法进行。
6.5.2.3 试验结果
    试样的续燃时间、阴燃时间、损毁长度以及燃烧滴落物应满足表2的要求。
6.6 抗透水性能
6.6.1 试验仪器
    试验仪器为透水仪。
6.6.2 试验方法
    试验按照HG/T 2582规定的试验方法进行。
6.6.3 试验结果
    在预定压力下,3min内观察试样的可见面,5个试样中的任意1个试样上,都不应出现任何水渗透点或水痕。
6.7 耐低温性
6.7.1 试验仪器
    试验仪器为低温箱,温度偏差±1℃。
6.7.2 试验方法
    沿距布边不小于100mm的位置随机裁取试样,试样尺寸为长60mm、宽15mm,经向和纬向各5块。将试样对折成环状,夹持在试样夹持器上,然后置于低温箱-25℃±1℃的环境中3min±20s,按FZ/T01007的试验方法进行冲击试验,冲击仪重锤质量为(2500±2.5)g,冲击距离为(50±0.5)mm。然后从低温箱中取出试样进行观察。必要时试样可对折。
6.7.3 试验结果
    如果10个试样中有1个断裂或出现裂纹,即为不合格,试样全部无裂纹才判定为合格。
6.8 耐气候性
6.8.1 试验仪器
    试验仪器为耐气候试验箱。
6.8.2 试验方法
    沿布边不小于100mm的位置裁取合适样品放入耐气候试验箱中,按GB/T16422.2中使用日光滤光器暴露(方法A)的试验条件,依据表3的参数设置,进行老化,然后按照6.4、6.5.1、6.6的规定测定老化后的断裂强力、氧指数和抗透水性能。
6.8.3 试验结果
    老化后试样的断裂强力、氧指数和抗透水性能应满足表2的要求。
6.9 产烟毒性
6.9.1 试验仪器
    试验仪器为材料产烟毒性试验装置。
6.9.2 试验方法
    沿布边不小于100mm的位置随机裁取阻燃篷布一段,长度不小于400mm,按照GB/T20285规定的试验方法进行产烟毒性试验。
6.9.3 试验结果
    阻燃篷布产烟毒性等级不应低于GB/T20285中ZA2级的要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475