消防用红外热像仪 XF/T635-2023
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 红外热像仪 infrared thermal imager
    通过红外光学系统、红外探测器及电子处理系统,将物体表面红外辐射转换成可分辨的图像信号的设备。
3.2 便携类红外热像仪 portable infrared thermal imager
    使用电池供电,是可手持携带、固定佩戴于身体某一部位的红外热像仪。
3.3 移动类红外热像仪 movable infrared thermal imager
    安装于移动载体上的红外热像仪。
3.4 固定类红外热像仪 fixed infrared thermal imager
    固定安装于室内或室外用于监控区域温度的红外热像仪。
3.5 救助型红外热像仪 infrared thermal imager for rescue
    采用电池供电,具备红外图像显示和温度指示功能,能在黑暗环境、浓烟和高温火场等环境下使用,辅助消防员搜寻被困人员、侦测高温位置等用途的便携类红外热像仪。
3.6 检测型红外热像仪 infrared thermal imager for detection
    防火监督人员进行防火检查所使用的能实现图像显示、温度分析和图像存储,并实时给出被测目标的温度及分布等图像信息的便携类红外热像仪。
3.7 信噪比 signal to noise ratio
    红外热像仪正常工作时,信号电压的峰值和噪声电压均方根值之比。
3.8 噪声等效温差 noise equivalent temperature difference(NETD)
    用红外热像仪观察一个低空间频率的圆形或方形靶标,当其视频信号信噪比(S/N)为1时,目标与背景之间的等效温差,简称NETD。
3.9 空间分辨力 spatial resolution
    红外热像仪分辨物体空间几何形状细节的能力,与所使用的红外探测器像元面积大小、光学系统焦距和像质、信号处理电路带宽等有关。一般也可用探测器像元张角(DAS)或瞬时视场来表示。
    注:此参数通常可由公式近似计算得出:空间分辨力=(2×π×水平视场角度(°))/(360×水平像元数)。
3.10 测温精度 temperature measurement accuracy
    在最大测温范围内,允许的最大温度误差。
3.11 测温范围 temperature measurement range
    红外热像仪在允许温度误差范围内所能进行有效测量的最大温度范围。 
3.12 温度漂移 temperature drift
    因环境温度变化引起温度测量值的漂移量。
3.13 采样帧速率 frame sampling rate
    采集两帧图像时间间隔(s)的倒数。
3.14 工作波段 operating waveband
    红外热像仪所响应的红外波长范围。
3.15 工作环境温度 operating environment temperature
    红外热像仪在工作时的外界温度。
3.16 F数 F-number
    F数即光圈数,是光学系统中镜头焦距与入瞳直径之比。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475