消防腰斧 XF630-2023
6 技术要求
6.1 外观
6.1.1 消防腰斧各刃部应抛光,其表面粗糙度Ra值应不大于6.3μm。
6.1.2 消防腰斧的金属表面应平整光洁,不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷。
6.1.3 消防腰斧除各刃部以外的金属表面如进行涂漆,涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷。
6.1.4 消防腰斧如采用焊接工艺,焊缝表面不应有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷。
6.1.5 消防腰斧如采用螺纹连接,螺纹不应有烂牙、破损和影响强度的缺陷。
6.1.6 消防腰斧如采用橡胶材质的斧柄套,其表面不应出现碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷,表面花纹应清晰。
6.2 尺寸和质量
6.2.1 消防腰斧的整体尺寸不应大于325mm×175mm,尺寸的极限偏差应按GB/T1804中最粗V级要求。
6.2.2 消防腰斧的质量不应大于1.0kg。
6.3 电绝缘性能
消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻应不小于10MΩ。
6.4 抗拉离性能
消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固,在施加12.5kN拉力时,斧头与斧柄不应拉脱。
6.5 斧柄套附着性能
消防腰斧的斧柄如配有斧柄套,应进行斧柄套附着性能试验。在施加750N拆卸力时,柄套与斧柄不应松脱。
6.6 橡胶材料性能
消防腰斧如包含橡胶材料,其橡胶材料应符合表1的性能要求。

6.7 硬度
消防腰斧各刃部硬度均应达到48 HRC~56 HRC。
6.8 抗冲击性能
消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后,不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。
6.9 平刃砍断性能
消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢,刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。
6.10 尖刃凿击性能
消防腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板,刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
6.11 斧柄强度
消防腰斧的斧柄应能承受850N的载荷,斧柄不应出现弯曲、断裂等损坏。
6.12 耐盐雾腐蚀性能
消防腰斧的金属部分经48h中性盐雾试验后,外观应符合GB/T 6461-2002中外观评级(RA)为“-/5 vs A”的要求。
6.13 起撬性能
消防腰斧如具备起撬功能,其起撬部位经起撬性能试验后,不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤。
6.14 切割性能
消防腰斧如具备切割功能,其切割部位应能切开厚度0.5mm的Q235A钢板,刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
目录
上节
下节