超细干粉灭火剂 XF578-2023
7.9 电绝缘性
7.9.1 仪器、设备
试验主要用到以下仪器、设备。
a)升压变压器:输出电压可连续升到5kV以上。
b)电极:由抛光的黄铜板制成,直径为25mm,厚度不小于3mm,边缘成直角,两电极间距离为(2.50±0.1)mm。
c)试验房间:试验房间净体积不应小于100m³,其长、宽均不小于4m,高度H为(3.7±0.2)m。
7.9.2 试验步骤
试验应与I型灭火试验(A类火或B类火任选一种)同时进行。将电极固定在试验房间内距底部50mm、距火灾模型不大于1m处,按照I型灭火试验(A类火或B类火任选一种)的试验步骤进行试验;灭火剂释放结束后,调节变压器为电极施加4kV电压,保持5min。
7.9.3 试验结果
施加4kV电压,保持5min,记录是否击穿。
目录
上节
下节