4.1 总则

4.1.1 由被测方提供通信服务器软件包和用户文档。
4.1.2 测试前,按照用户文档的相关要求进行硬件配置及软件安装,连接相关系统设备,完成软件的各项设置,使相关系统设备处于正常工作状态。
4.1.3 满足下述各项要求的被测软件为合格,否则为不合格:
    a)测试期间被测软件不发生异常情况;
    b)测试期间运行被测软件的计算机不重启、不宕(死)机;
    c)测试结果应满足第3章的要求。