【已废止】冷库设计规范 GB50072-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录A 采暖地区机械通风地面防冻加热负荷和机械通风送风量计算

A.0.1 采暖地区地面防冻的加热计算,应采用稳定传热计算公式。部分土壤热物理系数宜按表A.0.1的规定确定。
表A.0.1 部分土壤热物理系数
表A.0.1  部分土壤热物理系数
A.0.2 采暖地区机械通风地面防冻加热负荷应按下式计算:
 式A.0.2
式中:Qf——地面加热负荷(W);
          a——计算修正值,当室外年平均气温小于10℃时宜取1;当室外年平均气温不低于10℃时,宜取1.15;
          Qr——地面加热层传入冷间的热量(W);
          Qtu——土壤传给地面加热层的热量(W);
          T——通风加热装置每日运行的时间,一般不宜小于4h。
A.0.3 机械通风地面加热层传入冷间的热量Qr应按下式计算:
式A.0.3
式中: Qr——地面加热层传入冷间的热量(W);
            Fd——冷间地面面积(㎡);
            tr——地面加热层的温度(℃);
            tn——冷间内的空气温度(℃);
            Kd——冷间地面的传热系数[W/(㎡·℃)]。
A.0.4 土壤传给地面加热层的热量Qtu应按下式计算:
式A.0.4
式中:Qtu——土壤传给地面加热层的热量(W);
          Fd——冷间地面面积(㎡);
              ttu——土壤温度(℃);
          tr——地面加热层的温度(℃),宜取1℃~2℃;
          Ktu——土壤传热系数[W/(㎡·℃)]。
A.0.5 土壤温度应取地面下3.2m深处历年最低两个月的土壤平均温度。主要城市地面下3.2m深处历年最低两个月的土壤平均温度应按表A.0.5的规定确定。当缺少该项资料时,可按当地年平均气温减2℃计算。
表A.0.5 主要城市地面下3.2m深处历年最低两个月的土壤平均温度
表A.0.5  主要城市地面下3.2m深处历年最低两个月的土壤平均温度
表A.0.5  
续表A.0.5
续表A.0.5
A.0.6 土壤传热系数Ktu应按下式进行计算:
式A.0.6
式中: Ktu——土壤传热系数[W/(㎡·℃)];
          ——土壤计算厚度,一般采用3.2m;
         ——土壤的热导率[W/(㎡·℃)];
         ——加热层至土壤表面各层材料的厚度(m);
        ——加热层至土壤表面各层材料的热导率[W/(㎡·℃)]。
A.0.7 机械通风送风量应按下式进行计算:
式A.0.7
式中: Vs——送风量(m³/h);
           Qf——地面加热负荷(W);
           Ck——空气比热容[kJ/(kg·℃)];
         ——空气密度(kg/m³);
           ts——送风温度,宜取10℃;
           tp——排风温度,宜取5℃。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475