殡仪馆建筑设计规范 JGJ124-99
7.3 火化区
7.3.1 火化间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16)中丁类设防的规定。
7.3.2 火化间安全出口不应少于2个。
7.3.3 油库设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16)的规定,寒冷地区应采取防冻措施。
7.3.4 火化间内储油箱与火化机之间的防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16)的有关规定。
7.3.5 采用燃气式火化设备的火化间在建筑物外应设置气源紧急切断阀。
目录
上节
下节