建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.2 钢管混凝土结构的检测

7.2.1 钢管混凝土结构可分为构件材料强度、尺寸与偏差、连接与构造、钢管内混凝土缺陷、垂直度与变形、损伤和防护涂装等检测项目。

7.2.2 钢管混凝土结构的钢管钢材强度和钢管内混凝土强度检测应符合下列规定:

    1 结构工程质量的检测,对钢管混凝土构件的材料强度有怀疑或争议时,应采用取样或取样结合无损检测的方法进行检测;

    2 既有结构性能的检测,构件钢材强度等级可按本标准附录N规定的无损检测方法进行检测;

    3 钢管钢材强度应按国家现行有关标准的规定取样,并应制作成标准试件进行检验;

    4 钢管内混凝土可在钢管有代表性的位置开孔钻取混凝土芯样,混凝土抗压强度的芯样数量不宜少于6个;

    5 对钢管混凝土构件取样后应及时进行修复。

7.2.3 结构工程质量的钢管外形尺寸、构件拼装和安装尺寸以及钢管内钢筋骨架尺寸等检测项目,应按现行国家标准 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628规定的适用 方法进行检测。

7.2.4 既有结构钢管混凝土结构构件尺寸检测时,应扣除涂层厚度。

7.2.5 钢管混凝土结构连接与构造应按现行国家标准 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628规定的适用方法进行检测,并应符合下列规定:

    1 连接与构造可分成下列检测分项:

    1)钢管混凝土柱分段连接与构造;

    2)钢筋混凝土梁或钢梁的连接与构造;

    3)钢管混凝土柱的连接与构造;

    4)端承式或埋入式钢管混凝土柱柱脚的连接与构造等。

    2 连接的检测应包括节点部位紧固件和焊缝。

7.2.6 钢管内混凝土密实度和混凝土与钢管壁脱粘空隙等缺陷可采用敲击检查、超声波检测和钻孔验证相结合的方法进行检测,检测操作应符合下列规定:

    1 混凝土与钢管壁间空隙宜采用敲击检查结合打孔的方法进行检测,检测操作应符合下列规定:

    1)敲击检查宜沿钢管长度方向等间距和沿周边等距离布置敲击点;

    2)对于敲击异常区域应减少敲击的间距;

    3)初步判定存在间隙可打孔进行验证。

    2 钢管内混凝土的密实性宜采用超声法或超声综合因子法进行检测,对于检测的异常区域采用钻孔内窥的方法进行验证。

7.2.7 钢管混凝土结构的垂直度和变形检测应符合下列规定:

    1 工程质量的检测可分为结构整体垂直度、单层柱垂直度和钢管构件的弯曲矢高等分项;

    2 既有结构性能的检测可分为结构构件的倾斜变形和挠曲变形等分项;

    3 检测方法应分别选用符合现行国家标准 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628有关规定或本标准附录D所规定的适用方法;

    4 既有结构的检测应区分构件的变形与施工偏差。

7.2.8 钢管混凝土构件的损伤检测应符合下列规定:

    1 构件的损伤可分为局部屈曲与变形、截面缺损与断裂、节点损伤、钢材锈蚀等检测分项;

    2 构件的损伤可采用目测和表面量测结合的方法进行检测,检测操作应符合下列规定:

    1)目测的对象应为具备条件的全部构件;

    2)对构件的变形和损伤部位应进行测量。

7.2.9 钢管混凝土结构构件的防腐涂层厚度和防火涂层,可按本标准第6章的规定进行检测。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475