6.4 节点

6.4.1 钢结构的节点可分成支座节点、吊车梁节点、网架球节点、杆件平面节点、钢管相贯焊接节点、铸钢节点和拉索节点等。

6.4.2 支座节点可分成下列检测项目:

    1 支座节点的整体与细部构造;

    2 支座加劲肋的尺寸、布置、制作安装偏差、变形与损伤;

    3 支座销轴和销孔的尺寸、制作安装偏差、变形与损伤;

    4 支座变形、移位与沉降;

    5 橡胶支座的变形与老化程度;

    6 支座节点的腐蚀状况等。

6.4.3 吊车梁节点可分成下列检测项目:

    1 连接板和加劲肋的尺寸与定位;

    2 制作安装偏差与变形;

    3 梁端节点位置;

    4 轨道中心与吊车梁腹板中心偏差;

    5 轨道连接状况;

    6 支座变形;

    7 支座垫板磨损;

    8 车挡变形;

    9 节点腐蚀状况。

6.4.4 网架螺栓球节点和焊接球节点可分成下列检测项目:
    1 节点零件尺寸;

    2 锥头或封板变形与损伤;

    3 球壳变形与损伤;

    4 节点腐蚀状况。

6.4.5 杆件平面节点可分成下列检测项目:

    1 杆件尺寸与偏差;

    2 杆件轴线的偏差;

    3 连接板尺寸与定位位置;

    4 杆件与连接板的连接形式、损伤与腐蚀;

    5 杆件与连接板的局部变形;

    6 杆件出平面的位移与变形。

6.4.6 钢管相贯焊接节点的检测内容应包括下列项目:

    1 主管和支管直径、壁厚、相贯角度;

    2 搭接长度和偏心;

    3 主管和支管的焊缝构造、焊缝长度和高度;

    4 加劲肋和加强板的尺寸和位置;

    5 节点板变形;

    6 节点腐蚀状况。

6.4.7 铸钢节点可分成下列检测项目:

    1 节点几何形状和尺寸;

    2 节点材料特性;

    3 节点外观质量;

    4 节点内部缺陷;

    5 节点腐蚀状况。

6.4.8 拉索节点的检测内容应包括下列项目:

    1 拉索和锚具的材料特性;

    2 锚具形状和尺寸;

    3 拉索与锚具间的滑移;

    4 拉索和锚具的损伤;

    5 拉索断丝状况;

    6 锚塞密实程度;

    7 节点工作状态;

    8 节点腐蚀状况。

6.4.9 各类节点的检测方法应符合下列规定:

    1 尺寸与构造检查,宜采用直接测量和目视检测法进行检查;

    2 内部缺陷检测,可采用超声波方法进行检测;

    3 材料等级判定与力学性能检测,应在保证结构安全的前提下进行抽样检测;

    4 锈腐蚀和损伤等问题,可采用渗透探伤、磁粉探伤或直接量测的方法进行检测。

6.4.10 钢网架焊接球节点、螺栓球节点的尺寸和壁厚的检测应符合下列规定:

    1 焊接球和螺栓球的尺寸应分别按现行行业标准 《钢网架焊接空心球节点》JG/T 11和 《钢网架螺栓球节点》JG/T 10规定的适用方法进行检测;

    2 焊接球的壁厚可采用超声测厚仪检测,检测前应清除饰面层。

6.4.11 网架螺栓球节点的承载力可从结构中取出节点进行检验。

6.4.12 厚度大于或等于8mm钢材内部缺陷可采用超声波探伤法进行检测,其检测操作应符合现行国家标准 《焊缝无损检测超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345的规定。