建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.3 砌筑砂浆

5.3.1 砌筑砂浆可分为砂浆强度、砂浆性能、损伤和有害物质等检测分项。

5.3.2 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的砌筑砂浆强度,可采用下列方法进行检测:

    1 砌体工程的砌筑砂浆强度可采用下列方法进行检测:

    1)选用筒压法、点荷法或砂浆片局压法进行检测;

    2)选用筒压法、点荷法或砂浆片局压法修正回弹法检测结果的方法。

    2 既有结构的砌筑砂浆强度可采用对回弹法检测结果进行筒压法、点荷法或砂浆片局压法验证或修正的检测方法,也可采用回弹法进行检测。

    3 筒压法、点荷法、砂浆片局压法和回弹法的检测应符合现行国家标准 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315的有关规定。

5.3.3 石砌体的砌筑砂浆强度可采用下列方法进行检测:

    1 选用点荷法或砂浆片局压法进行检测;

    2 选用现行行业标准 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136规定的贯入法检测结果进行点荷法或砂浆片局压法修正或验证的方法;

    3 既有砌体的砌筑砂浆强度可采用贯入法进行检测。

5.3.4 非烧结类块材砌体的砌筑砂浆强度可采用下列方法进行检测:

    1 可采用筒压法、点荷法或砂浆片局压法进行检测;

    2 可采用筒压法、点荷法或砂浆片局压法等取样检测结果对回弹法检测结果进行修正或验证的方法;

    3 筒压法、点荷法、砂浆片局压法和回弹法的检测应符合现行行业标准 《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371的有关规定;

    4 既有非烧结砖块材砌体的砌筑砂浆强度可采用回弹法进行检测。

5.3.5 砌筑砂浆强度检测应符合下列规定:

    1 当砌筑砂浆的表层受到侵蚀、风化、剔凿或火灾等的影响时,取样检测的试样应取自砌体的内部,回弹和贯入的测区应除去受影响层;

    2 取样法对回弹法和贯入法的修正或验证应符合本标准附录A的有关规定。

5.3.6 当遇到下列情况之一时,除应提供砌筑砂浆强度的测试参数外,尚应提供受影响的深度、范围和劣化程度:

    1 砌筑砂浆表层受到侵蚀、风化、冻害等的影响;

    2 砌筑构件遭受火灾影响;

    3 采用不良材料拌制的砌筑砂浆。

5.3.7 当具备砂浆立方体试块时,应按现行行业标准 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行砌筑砂浆抗冻性能的测定;不具备立方体试块或既有结构需要测定砌筑砂浆的抗冻性能时,可采用下列取样检测方法测定砂浆的抗冻性能:

    1 砂浆试件应分为抗冻组试件和对比组试件;

    2 抗冻组试件应按现行行业标准 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行抗冻试验并测定抗冻试验后的砂浆强度;

    3 对比组试件砂浆强度应与抗冻组试件同时测定;

    4 砂浆的抗冻性能应取两组砂浆试件强度值的比值进行评定。

5.3.8 砌筑砂浆中的氯离子含量可按本标准附录H规定的方法进行测定。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475