建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.2 原材料的质量及性能

4.2.1 对混凝土结构工程的钢筋、混凝土原材料、配合比或拌合物等的质量存在异议时,应采取下列方式进行检验:

    1 当工程中尚有与结构中同批、同等级的剩余原材料时,应按国家现行有关标准的规定对存在异议的原材料进行检验;

    2 当结构工程没有剩余原材料时,应按本标准的规定从结构中取样对原材料的质量或性能进行检验。

4.2.2 钢筋质量或性能的取样检验应符合下列规定:

    1 同批钢筋每组的取样数量应符合现行国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;

    2 钢筋质量或性能的检验方法应符合现行国家标准 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900的规定;

    3 钢筋质量与性能的检验结果应按设计选定钢筋对应的国家有关标准进行符合性判定。

4.2.3 对硬化混凝土的水泥安定性有疑义时,可按本标准附录G的规定对水泥中游离氧化钙的潜在危害进行检测。

4.2.4 对硬化混凝土中的碱含量有疑义时,应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784规定的方法进行检测。

4.2.5 当发现混凝土存在碱 骨料反应生成物或混凝土碱含量超过现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的限值时,应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定从硬化混凝土中取样并破碎,并应按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定进行骨料膨胀性检验。

4.2.6 当对硬化混凝土骨料体积稳定性有异议或碱含量超过限值且骨料具有碱活性时,应按现行国家标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定从硬化混凝土中取样和加工,并应按现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定进行试件膨胀率的观测。

4.2.7 试件膨胀率的观测结论应按现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082进行判定。

4.2.8 硬化混凝土已经出现骨料体积稳定性造成的损伤时,宜采取下列方法进行检测:

    1 从硬化混凝土中取样并破碎,宜按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定,进行骨料体积稳定性的检验;

    2 从混凝土中取样宜按本标准附录G规定的方法进行试样中骨料潜在危害的检验。

4.2.9 对硬化混凝土中的氯离子含量有疑义时,宜取样按下列规定测定混凝土中氯离子的含量:

    1 水溶性氯离子可按本标准附录H规定的方法或现行国家标准 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476规定的方法进行测试;

    2 酸溶性氯离子可按现行行业标准 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322规定的方法进行测试;

    3 测试结果宜按现行国家标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定转换成氯离子与硅酸盐水泥用量的百分数或与胶凝材料用量的百分数。

4.2.10 当对水泥的质量、混凝土的配合比以及拌合物的质量有异议时,可对混凝土的强度或性能进行检验。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475