海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
10.4 海底电缆登陆点
10.4.1 海底电缆登陆点结构应采取防台风、抗风浪措施。构筑物宜采用地下埋设方式。
10.4.2 构筑物宜采用地下埋设方式:
1 当海底电缆登陆需要经过堤防设施,可采用顶管穿堤或沿堤防设施表面铺设;
2 当登陆点无须过堤时,应根据岸边地质条件,采用全程埋设并采用套管保护或水泥沙袋保护。
目录
上节
下节
- 上一节:10.3 陆上变电站、集控中心
- 下一节:10.5 运维码头