海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
8.2 发电量计算
8.2.1 发电量计算宜采用线性或者计算流体动力学模型。对于受周围地形影响的海上风力发电场,宜采用计算流体动力学模型。
8.2.2 发电量计算模型及参数宜根据工程规模、地理位置、场址范围和周边障碍物等因素综合确定。
8.2.3 上网电量折减因素应包括风电机组功率曲线、风电机组可利用率、电力损耗、冰冻、偏航控制和湍流、运行维护不可达到、特殊气候和叶片污染等。
8.2.4 上网电量计算不确定性分析应包括现场风资源测量、参证站风速系列的一致性、风切变的拟合、空间变化的模拟、发电量折减因素及量值选择和气候变化条件下的风资源变化趋势等。
目录
上节
下节
- 上一节:8.1 风电机组选型与布置
- 下一节:9 电气