海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
7.3 风电机组布置
7.3.1 风电机组布置应符合下列规定:
1 风电机组布置应遵循集约、节约用海的原则,并应根据风电机组安全性和工程经济性的要求确定用海面积;
2 无居民海岛的风电机组布置应遵循集约、节约用岛原则,并应符合无居民海岛功能区划和保护与利用规划的要求;
3 风电机组布置应满足与海底管线、锚地、航路的安全距离要求;
4 风电机组布置应计入海床条件和海洋水文条件的影响。
7.3.2 风电机组宜阵列布置。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 场址选择及布置
- 下一节:7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置