海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.5 风能资源空间代表性分析

5.5.1 测风塔对海上风力发电场风能资源的代表性应根据测风数据分析成果,结合风电场地理位置和场址范围等因素进行分析。

5.5.2 分析应包括测风塔风速、风向、风切变、湍流强度水平、风功率密度随高度的变化。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475