海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.3 海洋水文

4.3.1 潮汐资料应包括下列内容:

    1 工程海域附近参证站资料统计的多年平均高(低)潮位、历史极端高(低)潮位、潮差、涨落潮历时、潮型数和潮汐类型等;

    2 场址范围内至少连续一年的逐时潮汐观测资料,以及对应同期的参证站逐时潮位观测资料;

    3 参证站不少于20年的年最高潮位和最低潮位资料及发生时间,不同重现期的设计水位等资料;

    4 对潮间带和潮下带滩涂风电场,应有不同频率乘潮潮位过程线、全年潮位过程线。

4.3.2 波浪资料应包括下列内容:

    1 附近海洋站多年波浪观测统计得到的工程海域波高、波向、波周期、波型等波浪统计特征资料;

    2 场址范围内不少于一年的逐时波浪观测资料;

    3 各方向区间的极端高(低)潮位、设计高(低)潮位条件下的不同重现期的设计波要素。

4.3.3 海流资料应包括下列内容:

    1 场址范围内不少于一年的逐时海流观测资料;

    2 工程海域冬、夏季全潮多垂线同步水文观测资料;

    3 各方向区间的分层的可能最大流速,以及不同重现期设计流速。

4.3.4 海冰资料应包括海冰基本情况、物理力学参数、历年冰况统计资料。

4.3.5 泥沙运移和海床冲淤资料应包括下列内容:

    1 工程海域全潮水文观测的典型季节和典型潮汐过程条件下的悬沙含量和粒径分析资料,大范围海底底质采样粒度分析等资料;

    2 工程海域及附近悬沙和底质采样资料等;

    3 不同历史时期的海岸线变迁以及海底地形冲淤等实测和遥感资料。

4.3.6 水温资料宜包括工程海域分层的多年平均水温、多年极端最高(低)水温、累年各月平均和最高(低)水温。

4.3.7 泥温资料宜包括海底电缆埋深范围内海床泥温的垂直分布及季节分布等。

4.3.8 海洋水文资料还应包括场址范围内的盐度和空气盐雾等资料。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475