9.2 维护保养

9.2.1 发电系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检发电机本体及励磁装置等设备,检查设备运行温度、振动、声音、气味是否正常,交流励磁机励磁碳刷的磨损、卡簧压力,各接线端子是否有松动,通风孔、滤网是否有堵塞,设备表面的清洁度等;

    2 应巡检发电机CT、PT、中性点接地电抗器、避雷器、励磁封闭母线及发电附属设备等;

    3 应定期对碳刷电流进行测试,做好测试记录;

    4 应定期对发电机本体做全面检查,并测试发电机滑环、碳刷、端盖、封闭母线及引出线封母罩、CT、励磁小间设备等的温度、轴电压,并应做好测试记录。
9.2.2 变电系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应定期巡检变压器及保护装置,检查温控器、冷却器、风扇电机、变压器本体声音是否正常,检查油浸式变压器的储油柜及油位、瓦斯继电器等;

    2 应定期检查厂用变压器的电缆接头有无爬电和异响,测量变压器温度,并应做好记录;

    3 应定期检查测量主变压器的油温和绕组温度,并应做好记录;

    4 应定期做油浸变压器冷却器电源切换试验,干式变压器冷却风扇启动试验,并应做好试验记录;

    5 应定期清扫干式变压器滤网;

    6 应定期测量变压器接头、器身、夹件温度,并应做好测试记录;

    7 应定期对主变压器油进行一次油质测试分析,并应做好测试记录。

9.2.3 并网系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检高压开关柜各种指示是否正常,有无异常报警,柜体各种电气设备有无发热现象,运转声音是否正常;

    2 应定期对GIS室进行通风情况检查,对SF6开关气体进行压力检查,对避雷器进行动作检查;

    3 应定期对电力调度通信设备进行检查,检查服务器、交换机、路由器是否正常,检查屏内是否有异物和异味;

    4 应定期对高压断路器操作压缩空气罐排水、排油;

    5 应定期对SF6断路器、高压隔离开关进行全面检查,检查高压套管及均压环、引线接头、机构箱、操作机构电机、SF6压力表、密度继电器及连接管路、接地情况等;

    6 应定期进行SF6断路器、高压隔离开关、设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试;

    7 应定期对10kV及以上架空线路进行巡视检查,检查杆塔、横担和金具线路、绝缘子、防雷装置、拉线等。

9.2.4 厂用电系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检厂用电系统高压变频器、高压开关柜、低压配电柜、电动机等设备,检查开关柜、配电柜各种状态指示是否正常,检查电动机的振动、温度、油位是否正常;

    2 应定期检查电动机电接线盒、接地线、地脚螺栓、对轮及对轮罩等;

    3 应定期进行交流电动机绝缘试验,并应做好试验记录;

    4 应定期检查电缆夹层、竖井、电缆隧道,电缆及电缆中间头、终端头。

9.2.5 直流系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检蓄电池室(柜)及设备,检查蓄电池室(柜)通风、照明及消防设备是否完好,温度应符合要求,无易燃、易爆物品,运行监视信号完好、指示正常,自动空气开关位置正确;

    2 应定期对蓄电池室(柜)进行清扫,保持干净、干燥,并应检查各连片连接是否牢靠,端子应无生盐,并涂有中性凡士林;

    3 应定期对充电装置输出电压和电流精度、整定参数、指示仪表进行校对,并应对绝缘进行测试,做好记录;

    4 应定期充放电试验,并应做好试验记录。

9.2.6 应急电源系统的维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检柴油发电机间,应保持通风良好,照明充足,无妨碍运行的杂物,各仪表显示正常,加热器运行正常;

    2 应定期对发电机间及设备进行清扫,清洗过滤网;

    3 应定期检查润滑油油位、冷却液液位,调整柴油发电机皮带松紧度;

    4 应定期进行绝缘测试;

    5 应定期进行柴油发电机空载启动试验;   
    6 应定期对UPS电源进行交直流电源切换;

    7 应定期进行柴油发电机的联动试验。

9.2.7 通信系统的维护保养应按照设备厂家提供的技术要求进行维护保养,确保通信畅通。

9.2.8 采光照明维护保养应符合下列规定:

    1 应巡检正常照明和事故照明的供电系统,确保照明系统正常供电;

    2 应巡检焚烧厂的主要出入口、通道、楼梯间等重要场所的事故照明,确保照明正常;

    3 应巡检中控室,高低压配电室等主厂房重要场所、参观通道等场所安装的照明,确保照明正常;

    4 应巡检照明灯具、窗户、室内采光带等,亮度不够或损坏时及时处理。