硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB50404-2017
返 回
变小
变大
底 色

附录C 硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度试验方法

C.0.1 试验仪器。

    1 试验机:选用示值为1N、精度为1%的试验机,并以250±50N/s速度对试样施加拉拔力。同时应使最大破坏荷载处于仪器量程的20%~80%范围内。

    2 拉伸用刚性夹具:互相平行的一组附加装置,避免试验过程中拉力不均衡。

    3 游标卡尺:精度为0.1mm。

C.0.2 试样制备。

    1 试样尺寸为100mm×100mm×板材厚度,每组试样数量为5块。

    2 在硬泡聚氨酯保温板上切割试样,其基面应与受力方向垂直。切割时需离硬泡聚氨酯板边缘15mm以上,两个试样受检面的平行度和平整度,偏差不大于0.5mm。

    3 被测试样在试验环境下放置6h以上。

C.0.3 试验过程。

    1 用合适的胶粘剂将试样分别粘贴在拉伸用刚性夹具上,如图C.0.3所示。胶粘剂应符合下列要求:

    1)胶粘剂对硬泡聚氨酯表面既不增强也不损害;

    2)避免使用损害硬泡聚氨酯的强力粘胶剂;

    3)胶粘剂中如含有溶剂,必须与硬泡聚氨酯材性相容。

    2 试样装入拉力试验机上,以5±1mm/min的恒定速度加荷,直至试样破坏。最大拉力以N表示。

C.0.4 试验结果。

图C.0.3 硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度试验试样尺寸(mm)

    1 记录试样的破坏部位。

    2 垂直于板面方向的抗拉强度σmt应按公式C.0.4计算,并以5个测试值的算术平均值表示,精确至0.01MPa。

式中:σt——抗拉强度(MPa);

          Ft——破坏荷载(N);

          A——试样面积(m㎡)。

    3 破坏部位如位于粘结层中,则该试样测试数据无效。